经常看到图纸,配电采用4*10+1*6或3*16+1*10等,其pe线截面按照设计规范,是不合要求的,问之,回答省钱,一直这样做的,没出问题过,谁能举一个计算实例,验证以下这样的设计能否满足短路时热稳定和接地故障灵敏度的要求?另外,如果这样的的电缆不合设计要求,厂家为何还要生产呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fisher211
    fisher211 沙发
    搞不很清楚,16以下的都是选跟相线相同的、
    2009-04-22 01:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    对于PE线的截面选择,规范上有明确规定的.

    <16的,与相线截面相同.

    16< <35的按16计算.

    >35的按相线的一半选择
    一般情况下是这样,但有特殊情况
    2008-04-28 22:04:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柴油发电机组的问题

各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。