关于柴油发电机组的问题

发布于:2004-06-28 10:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行救救急:
柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?
这样布置时,对机组有什么要求。
现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?
我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pseljc
    pseljc 沙发
    发电机和变压器的接地要独立分开,而且两个接地之间的距离还有要求吧
    2007-03-08 19:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • qingtain
    qingtain 板凳
    满足下列要求即可:

    1。机房和户外箱变之间为防火墙隔断。

    2。发电机减震作好。

    3。箱变与墙之间不维护和操作,并满足箱变散热要求。


    2006-03-11 10:34:11

    回复 举报
    赞同0