由于收缩徐变、预应力张拉还有温度荷载的影响,桥梁主墩会产生纵向水平位移,从而在梁体内产生附加内力,该内力对梁体造成不利的影响。因此在实际的施工过程中,在墩顶活动支座处应该设置一个支座预偏量来平衡。设计院在设计的过程中也考虑到了这一问题,因此在设计图纸上也明确给出了预偏量的大小。
但是有一个问题,设计院预偏量的计算结果是按照15℃的合拢温度来计算的,现在需要按照20℃的合拢温度直接计算。请问,用桥梁博士计算的话,怎么样才能得到这个预偏量的结果呢?桥博里面施工阶段考虑温度效应主要是升温、降温还有平均温度这三项,具体应该怎么样填写数据呢?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报