有个项目有二级负荷,扩初按2路10kv进线,单母线分段,中间不设母联。两路分列运行,互为备用。低压侧设联络柜。
现扩初审查专家要求高压一用一备,单母线不分段,即一路高压可以带二台变压器,另外还要设高压备用自投装置和低压侧联络柜。我想按这个方案,等于把所有负荷都提升到二级负荷了,没有这个必要,而且增加投资成本。