土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明这样设置有问题么??

应急照明这样设置有问题么??

发布于:2007-04-13 23:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟新手!入手一综合楼配电设计!(其中含有酒店客房,餐厅,办公室,及会议大厅)我将带蓄电池的应急照明设置在各楼层的分支配电箱内做独立回路(也就是做客房部的应急照明放在客房部照明分支配电箱,办公室的放在办公室的照明分支配电箱内).但现在出现一个矛盾的问题,不知道怎么解决.望各位高手给予指点!!(该楼为五层综合楼)
民用建筑电气设计规范中:11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
而建规中:《建规》第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
这怎么理解??我应该怎么做!!是改还是不改??望各位给予指点!!~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • duanyu1218
    duanyu1218 沙发
    同意11楼的。:D
    2008-11-05 17:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • aaa198214
    aaa198214 板凳
    最高二级负荷 没有什么问题 审图能通过
    2008-11-04 18:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护器

一个工程项目中住户强电配电箱设计院设计为各插座回路设一2P漏电开关,甲方更改为在总断路器加一2P漏电保护器,各插座回路为普通1P空开.可行否?

回帖成功

经验值 +10