土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机选型问题

多联机选型问题

发布于:2007-04-13 20:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是新手,在做多联机的设计,在选型时遇到了困难。多联机的配管长度及高差的衰减修正系数已算出,应该用室外机的容量还是室内机的容量来乘以这个系数来与实际负荷比较?
我看到一个样本,样本说,若室外机的容量大于室内机,应该用室内机容量;若室外机容量小于室内机,用室外机容量。这有无道理?
我个人认为,室内机容量按与室内实际负荷基本相同来选,室外机容量选大些,使得外机容量乘修正系数后的实际制冷量大于内机和室内实际负荷,这样对吗?
希望高手指点迷津!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 1984yangmi
    1984yangmi 沙发
    多联机基本上是1:1把,最多是一比一点几,不能在多了,不然系统不理想
    2008-05-23 17:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • wlp2008
    wlp2008 板凳
    多联机主要是因为在管路上得蒸发量太多 所以制冷能力下降 一般只需要外机选大点 内机按实际负荷来啊
    2008-05-11 18:01:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多