10kV配电变压器低压出线与出线电缆如何匹配?

发布于:2004-06-24 18:12:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

各位前辈高手:在10kV配变工程中,低压出线的电缆与配变的匹配可以说是五花八门,同一容量的配变,如容量400kVA的变压器,其有的用400的,有的用2根185。其他容量的也有这种情况,虽说都可经过校验,过流是没问题但是总觉得没有一个规范的统一。


不知前辈高手们,在做类似配变工程时,电缆的选用是如何选定的,有没有推荐匹配型号。如630kVA配什么,800配什么,1000kVA配什么等。


望多多指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    一般变压器低压出线直接接低压配电柜,电流小的话采用电缆出线即可,电流大的话最好采用封闭式母线连接变压器低压侧和低压总进线柜。
    2004-06-26 12:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳

    如果手册能解决所有问题,还要我们电气工程师干嘛呢?

    电缆无非就是根据载流量,电压降,热稳定校验,开关的配合选则啊。

    2004-06-24 20:35:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空投变压器,10kV出线未投,测得母线电压有一相严重偏低

问题: 具体表现为,空投变压器,10kV出线未投,测得母线电压有一相严重偏低,只有20几伏(二次电压),其他两项正常,送出一条出线后,母线电压就正常。是相电压,线电压肯定没问题,因为表现出来的是单相接地现象,中性点电压的确被抬高了。至于谐振过电压,已经装了消谐装置。送出负荷后,电压立马正常。至于说是电容电流不平衡引起的,我好像不理解,哪里的电容电流?而且无论空投多少次,都是这样。答复1:ZZZ先生讲的没错,是电容电流影响,你可能认为没接电容器哪来的电流,其实母线导体可看为电容器的一个极,另一个极就是地,所以每相对地就是一个电容器(也就是所谓的对地分布电容),由于每相导体的长度、对地距离、对地绝缘都不可能完全,也就是说:每相对地的阻抗都不同,是个不对称负载,由于是变压器中性点不接地系统,所以中性点电位就会发生偏移,当然测相对地电压也就不平衡了,因为母线物理参数是固定的,所以送多少次都一样,除了母线谐振情况外,ZZZ那为仁兄讲的就是这种情况,拉合PT刀闸有可能将谐振条件破坏。当送出负荷后,由于线路和负载对地电容是基本平衡的,而且数值也比母线电容大好几个数量级,所以三相对地分布电容也就基本相同,所以相对地电压就平衡了(可画出空载时和带负载时的等效电路进行分析就明白了)如还不清楚在再说。