土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 空投变压器,10kV出线未投,测得母线电压有一相严重偏低

空投变压器,10kV出线未投,测得母线电压有一相严重偏低

发布于:2004-06-24 15:44:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

问题: 具体表现为,空投变压器,10kV出线未投,测得母线电压有一相严重偏低,只有20几伏(二次电压),其他两项正常,送出一条出线后,母线电压就正常。是相电压,线电压肯定没问题,因为表现出来的是单相接地现象,中性点电压的确被抬高了。至于谐振过电压,已经装了消谐装置。送出负荷后,电压立马正常。至于说是电容电流不平衡引起的,我好像不理解,哪里的电容电流?而且无论空投多少次,都是这样。


答复1:
ZZZ先生讲的没错,是电容电流影响,你可能认为没接电容器哪来的电流,其实母线导体可看为电容器的一个极,另一个极就是地,所以每相对地就是一个电容器(也就是所谓的对地分布电容),由于每相导体的长度、对地距离、对地绝缘都不可能完全,也就是说:每相对地的阻抗都不同,是个不对称负载,由于是变压器中性点不接地系统,所以中性点电位就会发生偏移,当然测相对地电压也就不平衡了,因为母线物理参数是固定的,所以送多少次都一样,除了母线谐振情况外,ZZZ那为仁兄讲的就是这种情况,拉合PT刀闸有可能将谐振条件破坏。当送出负荷后,由于线路和负载对地电容是基本平衡的,而且数值也比母线电容大好几个数量级,所以三相对地分布电容也就基本相同,所以相对地电压就平衡了(可画出空载时和带负载时的等效电路进行分析就明白了)如还不清楚在再说。


答复2:


碰到过类似情况,谐振可能性最大.系统中电容,电感元件相串联构成串联谐振电路,一旦感抗等于容抗,,即发生谐振过电压.而且是稳态.根据系统运行经验统计,当电源向只带电压互感器的空母线突然合闸时易产生基波谐振;现象是:两相对地电压升高,一相降低;或是两相对地电压降低,一相升高。
解决方法:
(1)在电压互感器的开口三角绕组连接一适当数值的阻尼电阻
(2)改变操作顺序,先合线路断路器再向母线充电


哪一种情况是正确的?

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气美眉原创---请教变压器的选择及保护

4444

回帖成功

经验值 +10