<P>大家都知道,每KW的EPS造价大致是5000~8000元不等;而每启动1KW消防电机,大致需要5KW的EPS,就是说,每1KW的消防负荷(除应急照明)需要5*(5000~8000)=2.5万~4万的造价!而发电机的千瓦数值基本可与消防总安装容量相当,造价仅1000元/KW。二者相差25~40倍!!</P>
<P>此外,EPS的体积也大的惊人。</P><em06>
我还是拿事实说话吧:
我手头有一地下工程(仅一层),共1.3万平方米(因在马路下,不易做风口,甲方原不希望做发电机机房),划分为6个防火分区。无消防水泵,消防设备主要为消防风机及防火卷帘(为便于讨论,应急照明暂不记入)。每个防火分区里的消防设备大致为35KW,电机从2.2~11KW不等(因功率较小,均为直接启动)。6个防火分区下来,就是35*6=195KW,这是该工程的消防总安装功率。
如果采用发电机配电,非常简单,大致是195*1.1=220KW的发电机即可(其实应按最不利防火分区来选择发电机更科学,但其最大容量也就220KW左右)。考虑机房及其配套设施,发电机综合造价大致是1000~1200元/KW(取1100元/KW),因此该工程若采用发电机,其总造价就是:220*1100=242000元=24.2万元。
采用EPS配电又是什么情形呢呢?考虑到“消防干线不宜跨越防火分区”和EPS的体积问题,我设想在6个防火分区里,分别设置EPS电源。正如前述,每个分区里的消防设备均为直接启动的小功率电机,合计是35KW左右。那么,需要配置的EPS容量多大呢?根据EPS设计手册,此时的峪量系数应取5~7倍!因为同一防火分区里的消防设备(此处指消防风机和卷帘)彼此之间无约束,它们完全可能同时启动;也就是说,合计35KW的电机,需要配备35*(5~7)=210KW的EPS!而且,请注意,这还仅仅是一个防火分区所须的EPS容量!如果6个分区全部记入,就是6*210=1260KW的EPS!那么EPS的单价是多少呢?根据各方反馈的数据 (包括GDSJY斑竹提供的),我们可以认为EPS的造价大致是5000元/KW。因此,本工程若采用EPS配电,其总费用就是1260*5000=630(万)!!!
汇总一下:本工程消防总功率为195KW,可采用220KW的发电机,总造价为24万左右;但若采用EPS,则需要EPS的容量为1260KW,其造价为630万左右。后者造价是前者的630/24=26(倍)!
所以最后,我还是决定采用发电机组(尽管现场安装有困难)。
全部回复(344 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
EPS仅适用于小功率如30KW等的应急电源,对于大功率的还是用发电机.
配比功率也不至于去到5或7倍的.有两倍也可以的了.而且EPS的电池用长时间也会失效的,
对于住宅还是有柴发较好.
回复 举报