经过一年的审图过程,设计人员在设计过程中已经很注意了,尽量做到设计完善,不留遗误,可是审图中心的老前辈们却绞尽脑汁找问题(当然我不反对),现在拿起规范找到了其它专业位置的条款(与电器有关,我们平时也不注意)卡我们,先试举例如下,望同仁注意!
1.消防控制室应能显示水箱水位,消防水池水位信号. GB50084-2001第11.0.5条
2.湿式系统喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵. GB50084-2001第11.0.1条.
3.电缆井.管道井与走道等相连通的孔洞应做放火封堵. GB50045-95第5.3.3条.
4.临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防泵的按钮,并应设有保护按钮的设施. GB50045-95第7.4.6.7条.