一,弱电管道的以下位置应设置人(手)孔:
1, 管道分歧点;
2, 交叉路口;
3, 直线段每隔80~100米,最大不得超过150米;
4, 道路坡度较大的转折处;
二,管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔。

三,主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内,不应有S型弯曲或U型弯曲。

四,人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:
1, 管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔。
2, 管孔为4~8孔时用小号人孔。
3, 管孔为9~23孔时用中号人孔。
4, 管孔为24~42孔时用大号人孔。
5, 超过43孔时,可另行设计。

五,人孔的形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定:
1, 在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5º时采用直通型人孔。
2, 两段管道的偏转角在22.5º~67.5º之间时,采用斜通型人孔。
3, 两断管道的偏转角在67.5º~90º之间,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔。
4, 管道作十字形分歧处,采用四通型人孔。