发布于:2003-12-02 09:41:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
以下是引用zhoushu8在2004-2-15 15:07:00的发言:
不需要设的地方设计师设了,是对用户不负责任的表现,

若不需要设的地方都设了,那是水平差的表现,试想,凡是有房子的地方都设的话,那要你这个工程师干吗?一个工人就够了嘛,对得起甲方的设计费吗?

不同意!
说别人的错误时,自己千万不要犯此种类似错误!
我如果骂别的设计师水平臭,那我绝对不会犯类似的错!

全部回复(106 )

只看楼主 我来说两句
  • sszhuifeng
    sszhuifeng 沙发
    完全没必要设。因为消防水泵房着火主要是配电箱及线路着火。配电箱一旦着火,有电气火灾监控系统,有消防巡检,有消防电源监控系统都可以反映配电箱状态,况且配电箱和线路着火都是发生水泵运行期间,水泵运行时候,泵房是有人的,所以没必要设。
    2014-10-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • sszhuifeng
    sszhuifeng 板凳
    电气工程师 发表于 2007-7-26 12:45 引自火灾自动报警系统设计规范附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)亲,电子计算机房的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库、重要机房、贵重仪器房和设备房、空调机房、配电房、变压器房、自备发电机房、电梯机房、面积大于50m2的可燃物品库房。这说的是电子计算机房的重要机房,而不是所有的重要机房。这么说的话,消防水箱间也必须要设置了。
    2014-10-24 16:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:11层+阁楼要不要做报警系统

高规没有此要求是毫无疑问的。我想大鼻子的意思可能是因为11层住宅可以不设消防电梯和防烟楼梯间,所以按火规附录没有建议设置探测器的位置。但是火规表3.1.1的确把它归入二级保护对象。表是宜 ,附录是建议,都用了很暧昧的语言,因此不设设计没责任。而我在回复里用宜也不是没有根据,根据就是火规表3.1.1。