暖通空调
\
中央空调
\
求助:空调运行时结露滴水解决办法
求助:空调运行时结露滴水解决办法
前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。
想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?
发布于
2007-04-12 20:34:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
winds039044025
要是室内湿源不多,再通风还是要滴水的.
2007-11-07 13:11:07
来自 PC
评论
举报
mzj245
我也遇到过 解决办法:
主要原因为 房间湿度太大, 设备运行温度过低 ,造成达到露点温度而凝露。
1、调高设备运行温度
2、增加房间通风换气
3、风口改用ABS防结露风口 或风口做保温处理。
2007-11-05 11:37:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
happen79
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
116
粉丝
2
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 778 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
主要原因为 房间湿度太大, 设备运行温度过低 ,造成达到露点温度而凝露。
1、调高设备运行温度
2、增加房间通风换气