土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:空调运行时结露滴水解决办法
前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。
想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?

全部回答(20 )

  • winds039044025
    要是室内湿源不多,再通风还是要滴水的.
    2007-11-07 13:11:07 来自 PC 评论 举报
  • mzj245
    我也遇到过 解决办法:
    主要原因为 房间湿度太大, 设备运行温度过低 ,造成达到露点温度而凝露。
    1、调高设备运行温度
    2、增加房间通风换气
    3、风口改用ABS防结露风口 或风口做保温处理。
    2007-11-05 11:37:05 来自 PC 评论 举报