土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教GIS的绝缘水平方面关于断口间的电压的问题

请教GIS的绝缘水平方面关于断口间的电压的问题

发布于:2007-04-12 08:16:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GIS 额 定 绝 缘 水 平 表
项 目 相对地(kV) 断口间(kV)
额定雷电冲击耐压(1.2/50µs)(峰值) 1550 1550+315
额定操作冲击耐压(250/2500µs)(峰值) 1175 1050+450
额定短时工频耐压(有效值) 740 850
辅助回路1min工频耐压(有效值) 2kV

请问这个断口间是什么意思啊,为什么后面还要加个电压呢?!多谢各位啦!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • f117a3000
    f117a3000 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2008-03-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • pijon
    pijon 板凳
    前一个数值是断口(或对地)的标准耐压值,后面的是指断路器用于联络断路器时应达到的值,隔离断口值。
    2007-08-23 15:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《无功补偿怪事一桩》续集

在上集,我们从无功补偿的一件怪事说起,分析了无功功率补偿控制器出错的原因,否定了被大多数设计师采纳的、所谓经典的“直流采样-过零比较”技术。 有人问我:为什么用“交流采样-波形分析”技术设计的无功功率补偿控制器能抵御谐波而立于不败之地呢?我想在这里介绍并分析一下其设计原理,希望对大家有所帮助。若有问题,请大家批评。 要查看上集,请点击:http://co.163.com/forum/content/880_648256_1.htm