在上集,我们从无功补偿的一件怪事说起,分析了无功功率补偿控制器出错的原因,否定了被大多数设计师采纳的、所谓经典的“直流采样-过零比较”技术。
有人问我:为什么用“交流采样-波形分析”技术设计的无功功率补偿控制器能抵御谐波而立于不败之地呢?我想在这里介绍并分析一下其设计原理,希望对大家有所帮助。若有问题,请大家批评。
要查看上集,请点击:http://co.163.com/forum/content/880_648256_1.htm
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句简单的采样(三个数据)就可以了:
①电压过零点;②电流过零点;这二个没有必要用复杂的电路,一个电压比较器就可以输出方波了。
③电流有效值(A/D转换就变成电脑需要的二进制数了)。
其他的都是程序计算的事了,根本不用复杂电路。
LZ说的天花乱坠,发了那么多帖,是在做广告!!!
回复 举报