土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热水循环水泵为什么超流!有争议。
我们锅炉房,有一台立式循环泵为什么总超流?只要把阀关小一点就好了,这是怎么回事呢?曾经有技术人员把叶轮磨小一圈,当作技术革新进行炫耀,我人为这种做法不对,又不知道该怎样做。求求有关专家,给点拨一下。

全部回答(4 )

  • zxlahtc1
    水泵扬程选的过大了,所以水泵的电机过载,使电流过大,关小阀门就是增加阻力,使水泵的扬程和管路的阻力基本接近,电机电流才正常。水泵商过来削叶轮,有他的道理,他可以使流量,扬程降下来,电机选型和流量扬程的乘积成正比,所以是可行的。这个是我的理解,具体叶轮变小,流量扬程怎么变化我也不知道。
    2007-07-05 14:20:05 来自 PC 评论 举报
  • jiangsuren
    路过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-04-22 16:02:22 来自 PC 评论 举报