土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关供消防车取水的取水口的设置,请赐教

有关供消防车取水的取水口的设置,请赐教

发布于:2007-04-11 18:38:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池在什么情况下要考虑设置供消防车取水的取水口?若考虑设置,请问对于消防水池的容量是否还有所增加?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wanan119
    wanan119 沙发
    消防水池存储了室外消防水量时,就应该设置供消防车取水用的取水口。 消防水池的容量要满足室内外用水量
    2007-04-13 21:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    正确的解释应该是:
    消防水池存储了室外消防水量时,就应该设置供消防车取水用的取水口。
    规范不是有说明的嘛
    2007-04-12 19:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NFPA规范里有关消火栓问题请教

最近在看NFPA的规范,对其中有的地方不太明白,在这里提出来请高手们不吝赐教:1、NFPA里消火栓分两种规格:DN65和DN40,栓口压力要求为0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓当栓口压力为0.45MPa时其出水量为多少呢,对应的充实水柱为多少米,具体如何计算?2、对于某一幢建筑物来说,其室内外消火栓用水量是如何确定的?我只看到NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为31.55/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/S。Ⅱ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量。而我们国家的规范规定建筑物的室内外消防水量是按照建筑物体积计算的,在NFPA里没找到有这方面的规定。

回帖成功

经验值 +10