土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ NFPA规范里有关消火栓问题请教

NFPA规范里有关消火栓问题请教

发布于:2007-04-11 18:10:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在看NFPA的规范,对其中有的地方不太明白,在这里提出来请高手们不吝赐教:
1、NFPA里消火栓分两种规格:DN65和DN40,栓口压力要求为0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓当栓口压力为0.45MPa时其出水量为多少呢,对应的充实水柱为多少米,具体如何计算?
2、对于某一幢建筑物来说,其室内外消火栓用水量是如何确定的?我只看到NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为31.55/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/S。Ⅱ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量。而我们国家的规范规定建筑物的室内外消防水量是按照建筑物体积计算的,在NFPA里没找到有这方面的规定。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sharyzxj
    sharyzxj 沙发
    关于第一个问题,不大了解怎么计算的。第二个问题,用水量什么的,NFPA消火栓那本里有规定叠加之后的最少流量的,我觉得应该按照那个选取用水量。设计用水时间最少是30分钟。NFPA14喷淋中也有关于设置喷淋情况下的消火栓的用水量规定,也可以当作参考。
    我也有个问题,顺便一起问下,国内高规一个位置要求有两股水柱到达,NFPA里是否有这类性质的规定呢?
    2009-03-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    NFPA有自己的规定吧,
    我们很多也是参照它的东西,当然不是全部了,要结合国情的
    2007-04-12 12:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样选择喷淋管的管径?

DN25的管只能装一个喷头,DN32可以装2~3个,DN40可以装4~8个,是不是这样的? 那DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150的能装的喷头数是多少呢?

回帖成功

经验值 +10