晕了!油漆仓库及家俱油漆车间,气体报警如何设置?

发布于:2007-04-11 17:55:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据建筑设计防火规范,可能散发可然气体场所应设气体报警。问题是油漆可能散发的笨及甲醛等可燃性气体比重均重于空气,即气体报警探头应距地0.3米安装,且根据报警探头可以保护范围,气体报警探头的间距为8米左右,但对于大面积的厂房气体报警探头该如何设置?如果按间距为8米一个气体报警探头在厂房地面上安装,则气体报警探头是否会影响车间及仓库物品放置及正常使用?各位有何高见,望不吝赐教?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jianxiong198406
    顶啊。这个问题好。。:lol
    2008-07-21 10:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    地面上最好不要设置,墙上设置的,最好也要做一定的防撞保护。要不然,时间一长了,就成了摆设了。
    2008-07-21 07:57:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于零地电压的问题,请大家商讨

有一屏蔽机房,三相五线制电源通过电源滤波器接入屏蔽机房的配电柜内,出现零地电压过高的现象,供电要求必须小于1V. 1、断开电源滤波器,其前端的零地电压是正常的为(0.4V) 2、零线与地线在电源滤波器前端并接后,屏蔽机房内零地电压下降了,但仍不符合要求。 3、进行重复接地,并在屏蔽机房配电柜内零地间加高频电容后,基本符合要求,但带载后,又出现了上升。 大家认为这种问题该如何解决?