土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 整体式水源热泵飞水

整体式水源热泵飞水

发布于:2007-04-11 14:21:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该机器是15HP机组,风压200Pa,制冷量34000W,风量6800m3/h,风管10m,风口3个600X600,回风1m,1250x852,装有存水弯,机器地板存水漏水,我认为是机器风压过大,导致飞水。请大家提一下看法。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lijing163.net
    lijing163.net 沙发
    出风风速太快啦!
    5楼的办法可以的.
    2007-04-28 14:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • shhesunbo
    shhesunbo 板凳
    我已将皮带轮该大,机器风量正常,无飞水现象
    2007-04-28 12:25:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多