我做的400kVA 箱式变电站一次配置图.大虾给点意见!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vivi330
    vivi330 沙发
    好的 受教了
    2007-04-16 12:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhangyahui311
    zhangyahui311 板凳
    1、变压器宜选用S11-M型
    2、高压进线开关宜选用真空负荷开关
    3、高压计量缺少电压互感器10KV/0.1KV
    4、低压怎么还在用GGD呀,太老土了,要用MNS,GCS抽出式,节省柜子还可以增加回路
    5、高压用一面柜就可以了
    6、元件选型都有些过时,多参考国产或进口的样本,还要好好提高