土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 采用基础钢筋做接地与等电位的疑问

采用基础钢筋做接地与等电位的疑问

发布于:2007-04-10 16:48:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
某建筑接地采用基础钢筋,套用均压环子目(利用圈梁钢筋),是不是已经考虑了钢筋和钢筋之间的跨接所用人工材料?还要不要执行接地跨接子目?(图片来自 markweng2008)

1176194947457.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a13920120500
    a13920120500 沙发

    我想短距离(跨接消耗量内)执行跨接,超过,则套用接地母线。
    2007-04-12 08:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • qyfy
    qyfy 板凳
    防雷均压环安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”定额。
    2007-04-11 22:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多