土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 天津奥林匹克体育中心暖通空调系统鉴赏

天津奥林匹克体育中心暖通空调系统鉴赏

发布于:2007-04-10 10:44:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由国际体育交流中心、体育场馆、体育博物馆、水上运动中心和综合管理楼等单元组成的天津奥林匹克体育中心是2008年北京奥运会配套建筑。规划用地445000m2,规划建筑267000m2,其中体育场建筑面积50000m2;综合馆及水上运动中心50000m2;体育博物馆3000m2;综合管理楼10000m2。
项目要求体现绿色奥运、科技奥运、人文奥运的主题精神。冬季采暖期室内温度18C0,体育场16C0,水上运动中心27C0;夏季供冷期室内温度、体育场、水上运动中心均为26C0。暖通空调总建筑面积约为175000m2,其中体育场70000m2,国际交流中心50000m2,水上运动中心55000m2。同时要求提供生活热水。
设计负荷:冬季热负荷14840kw/h,夏季冷负荷18565 kw/h,生活热水负荷1400 kw/h。
技术指标:热指标:国际交流中心80 W/m2,体育场馆70W/m2,水上运动中心108W/m2。冷指标分别为:121W/m2,90W/m2,113W/m2。
该项目夏季制冷方案采用湖水为主,中水为辅的设计思想,充分利用了中心配套166900m2人工湖的热能资源和市政投资建设的中水系统。当湖水温度过高时,奇妙地利用了景观喷泉冷却功能实现环境美化和介质冷却的和谐,并依托市政中水系统完成备用冷水源储备功能,实为项目鲜明亮点。
遗憾的是,该系统冬季采暖设计采用了三眼地热井(两采一灌)的方案,其中一号深层地热井水被两次利用。一次直接供热,二次换热后经水源热泵联合供热,不免落入俗套。首先,由于对直接生活供热水的水质处理,卫生保障等未做专业分析处理,使得生活用热水安全性失控。其次,对三号回灌井的回灌水质未作必要的防污染净化处理,导致回灌水质失控,不能排除污染地下水源之嫌!这与项目本身要求体现的绿色奥运、科技奥运、人文奥运的主题精神不符。