审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器了?电源进箱就是隔离开关)3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句我基本同意您的说法,但要是在低于2.4米的灯具回路还要加根PE线,所以是4根。
回复 举报
那你考虑过要是有些时候认为的且是长时间的把应急回路开关关了呢,你想会是出现什么后果?
回复 举报