土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 审图意见-电梯机房配电问题

审图意见-电梯机房配电问题

发布于:2004-03-10 11:34:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是
GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电

梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器

了?电源进箱就是隔离开关)

3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔

离电器和短路保护电器。

我认为电梯轿厢照明电源是从电梯自带的控制柜引出的。

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • keynes806
    keynes806 沙发
    我感觉照规范没办法做,机房总电源开关不应切断轿厢、机房、井道照明等等,也就是说还要一路电源给这些照明,怎么来给?这也是我疑问的地方。
    2009-07-13 16:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • yue_ying2008
    yue_ying2008 板凳
    我想问一下地下消防水池消防泵的规格型号什么的要详细设计出来吗?
    2008-07-02 22:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预装式变电站(箱变)可以放在室内吗?[求助]

浪费

回帖成功

经验值 +10