审图的提出的问题:“电梯控制柜电源回路未设隔离电器,不当;无轿厢照明电源,不当。”依据是
GB500-55-93 3.3.3条:每台电梯或自动扶梯的电源线,应设隔离电器和短路保护电器。有多路电源进线的电
梯机房,每路进线均应装设隔离电器,并应装设在机房便于操作和维修的地点。(kao,我怎么没设隔离电器
了?电源进箱就是隔离开关)
3.3.6条:轿厢的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔
离电器和短路保护电器。
我认为电梯轿厢照明电源是从电梯自带的控制柜引出的。
全部回复(87 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报