0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
电容器柜出现的问题?我们厂的变压器是630KVA,电容补偿柜容量是250KVar,共十回路。现在因为是一期,没有很多负荷,自动根本投不上,只能手动投一组(25KVar),且强行送上一点负荷,达不到0.9要被电业局罚款。半个月看来,补偿效果还可以。但是今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样,很奇怪。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nanfei1984
沙发
0.9就行了
2007-04-10 09:00:10
赞同0
-
wangkaiyimian
板凳
没有实践经验不好瞎猜,避免产生误导。盼有经验人士给个说法。
2007-04-09 22:56:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报