土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器柜出现的问题?

电容器柜出现的问题?

发布于:2007-04-09 18:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的变压器是630KVA,电容补偿柜容量是250KVar,共十回路。
现在因为是一期,没有很多负荷,自动根本投不上,只能手动投一组(25KVar),且强行送上一点负荷,达不到0.9要被电业局罚款。半个月看来,补偿效果还可以。但是今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。
再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样,很奇怪。
请各位专家帮我支个招,看问题出在那里?
怎么会电容器回路突然增大了20A电流,而且手动投用电容补偿,仅25KVar,会对变压器,或者设备造成什么样的后果?谢谢,大家,回复为盼。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • mars_qf
    mars_qf 沙发

    低压电压有点高啊
    2009-02-25 13:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • hbstsstll121302
    电流从42A突然增加到60A,仅仅是下午1点到3点之间,然后就降回原来了,就一天这样的情况,而且没有出现新增负荷(可以肯定)。夜里因为没有人值班所以没有办法检测。空气开关的螺丝紧过了,
    两组电容补偿投用后约在75A-80A左右吧。这时候变压器声音明显小了,投用一组时声音反而大了。
    原先没有投用时的功率因数在58,手动投用一组,且把厂区路灯送了一个回路,15天,效果还不错,功率因数上来了,在80-85左右吧。
    前天换了一个100A的空气开关,现在开关:Q
    2009-02-22 21:50:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

升压站备用电源的选择!

目前我在作一个220kV升压站的可研,该升压站有两个电压等级220kV,35kV。由于该升压站周围没有电力线路通过,所以该升压站的备用电源我打算采用柴油发电机,我想请教一下各位,这个柴油发电机应该如何去选;在设备选型时应该注意点什么问题;是否需要单独建设一间发电机房。如果有图和文字说明的话,可否方便一起提供一下,我的邮箱是wanglin0052@163.com,十分感谢!

回帖成功

经验值 +10