土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水泵功率问题

关于水泵功率问题

发布于:2007-04-09 09:27:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问各位同仁一个很弱智的问题,大家不要笑我啊.
水泵曲线图中功率P2是指电机功率呢,还是轴功率?

本工程设计的冷冻水泵H=35m,Q=650m3/h,电机功率P=75KW.冷却水泵H=28m,Q=800m3/h,电机功率P=75KW.
但是我问过很多水泵厂家都说只能做到90KW.

以下是水泵供货商给我的计算
相关计算:1、冷却泵轴功率计算:
P2=(Q*H)/(102*η)
=(800*28)/(102*3.6*0.81)
=75.3kW
2、冷冻泵轴功率计算:
P2=(Q*H)/(102*η)
=(650*35)/(102*3.6*0.8)
=77.4kW
通过以上计算可知,轴功率已经超过75kW,再乘以一定的安全系数后,电机的配套功率最少也需配套90kw,

请大家指点

1176081918498.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    需要配90KW电机,不要被供货商忽悠了。
    2008-07-26 12:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • mengxinglei
    mengxinglei 板凳
    :) :victory: :victory: :victory:
    2008-07-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多