比如说1台泵负责1台螺杆机,1台泵负责4台风冷热泵机,它们都是小系统,它们流量比是3/4,2台一次泵变频,那么它们根据什么变流量,根据主机的出水温度?螺杆机或热泵机的出水温度低于7℃,水泵自动减小流量,同时主机自动识别流量变化部分负荷运行?如果是将流量调整大,是根据出水温度来调整?出水温度高于7℃,流量增大,主机也自动识别流量变化加大运行级数?
我想要这种效果:一键开机,领导摁下总开关,系统能自动运行,先开冷却塔,再开螺杆机水泵;再开螺杆机,3分钟后如螺杆机出水温度正常,则再开风冷机水泵,再开4台风冷机,如3分钟后螺杆机或4台风冷机出水温度过低,则先自动减小风冷机的水泵流量,一直减少到出水温度正常了,停止调整,反之如回水温度过高,则先提高风冷机的水泵流量,温度正常了,停止调整,这样周而复始调整,需要怎么做群控系统?
这样的逻辑有无问题,能不能做到
[
本帖最后由 wz3218 于 2012-9-24 09:09 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那么水泵的变频根据总供回水压差来调节(保证压差恒定),当水泵降到频率下限(该下限值可以人工设定)后,因末端需用水量依然很小,压差继续上升,那么水泵维持最小频率,此时打开压差旁通阀来控制压差。满足末端流量减小的情况下,主机保证安全流量
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-26 15:28 编辑 ]
回复 举报