土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 改线后就跳闸怪现象

改线后就跳闸怪现象

发布于:2007-04-07 20:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位朋友帮帮我这个刚入行的小兵分析一个问题。
原有一挡6kV的架空线因线路长压降大,负荷也大,最近又架了一挡线路将原有线路的一部分负荷分出去,发生里一个奇怪的现象,请各位高人分析。
分出去的负荷有:1#变压器315KVA(带110KW风机两台)、2#变压器320KVA(带110KW风机两台)3#、4#变压器都是315KVA,负荷都在180KW左右。新线路只带原有线路分出去的负荷。新线路只投运2#、3#、4#变压器能正常供电,只要1#投运柱上断路器就跳闸,但单独运行1#可以正常供电,但投运1#、3#、4#变压器时柱上断路器就跳闸,请问怎么解释和解决该问题。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yfj1029
    yfj1029 沙发
    1#,2#,3#,4#变压器都是接在一档架空线上的,不存在并联运行。要是六楼说的第二种情况该怎么解决阿。大家支支招阿
    2007-04-12 20:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • sdwh.1976
    sdwh.1976 板凳
    1#变与2#变负荷相同,2#,3#,4#送电能同时运行,而1#,3#,4#同时运行便顶开关,說明不是开关保护定值小的问题;按你所說现向,有以下可能:1。变压器幷列运行,但1#变二次相序沒核对,造成非同期;2。1#变结线组别与别的不同,或是短路阻抗偏差太大;以上两点,都会造成变压器二次环流骤増,反应到一次,将开关顶掉。
    2007-04-10 22:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

控制回路

請问:控制回路保险的选择.如:380v4个40A接触器;220v4个40A接触器.

回帖成功

经验值 +10