前几天,我们矿上想装一台节电设备.说是在单滚筒绞车(电机为130千瓦)下放过程中能节90%的电.我们为了看看是不是能节这么多的电,就在绞车房的主线上装上了互感器(80倍的)三个.机械电表三个.可是发现在绞车在提升的时候电表是正转的.可是在下放的时候是反转的.按原理说是应该用电的呀?怎么会反转呢?是不是电机在发电还是互感器有了问题?我们又把绞车放在空档上.不提东西.不放东西.只让电机空转.不论往什么方向转.电表都是正转.
这又是为什么呀?一下成了大问题了?我想会不会是电机在发电.还是互感器接的不对.还是绞车房的电阻还有补偿器起了什么原因.问了一下绞车厂.厂家说电机不会发电.你看别的吧.真是难倒我了.大家快来帮帮我呀?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 首席技术官
    是发电(在电机下落的过程中)
    你说的"什么仪器也没有安装",是这个节电装置也没有安装么?
    2007-04-10 19:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokang888
    xiaokang888 板凳
    期待中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    2007-04-08 07:58:08

    回复 举报
    赞同0