土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜补偿头的问题

电容柜补偿头的问题

发布于:2007-04-07 17:41:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿头参数该如何设置?投入门限,与切除门限的比例如何?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    没那么简单吧
    2007-04-10 20:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    按照无功功率的控制器:可以把回路中最小的一组容量的1/2+1或+2作为上下限,上限+下限>最小回路补偿容量
    按照功率因数的控制器:视要求的目标功率因数
    2007-04-10 19:22:10