我遇到一个导叶故障不知到怎么办请大家帮帮忙。机组在开机的时候老是显示导叶未完全关闭机组无法启动,重起之后就能正常运行。这个是正常情况还是有问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pqc921
    pqc921 沙发
    手动去 晃晃导叶连杆看看咯
    2007-05-25 07:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • o_233391
    o_233391 板凳
    我们的机器一个型号,我们有个问题,就是开几时老是过热度过高,也是需要启动几次.你们遇到过这样的问题吗.能不能帮我
    2007-05-24 22:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多