土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于补水系统的问题。

关于补水系统的问题。

发布于:2007-04-06 17:01:06 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
我有一个改造工程,补水泵扬程52m,系统高55m,为变频补水定压系统,运行时由于补水泵扬程不够,补不上去水,补水泵上气阀能够放出来气,运行时顶不开补水泵出口单向阀,水泵空转,泵入口水发热。请指教上述现象原因,气体是怎么来的?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xsgaojiancn
    xsgaojiancn 沙发
    补水泵扬程约为系统高度的1.1-1.3倍
    2010-01-27 10:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳

    同意该说话
    这个说话才是准确的
    如果补水泵在一层地面 选择 60米的扬程 应该够了!~
    2007-11-03 09:24:03

    回复 举报
    赞同0