车间进线电缆的截面选择(第一次做设计,急!)

发布于:2007-04-06 13:02:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不好意思,本人第一次做设计,请各位高手指教:
所有设备的总额定功率之和是444KW,主要是泵,马达,压缩机等,是否可以如下计算:
取Kx=0.7,功率因数=0.8,电缆为室外桥架敷设方式
Ijs=444000x0.7/380/1.732/0.8=590A,
电缆:2*(YJV22-1000V 3*185+1*95 SC100)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hello931018
    hello931018 沙发
    是过墙时走一段钢管,然后就上桥架.
    2007-04-06 13:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • chshchy
    chshchy 板凳
    光从计算电流来看,还无法确定电缆,电缆大小应该还要考虑与保护装置之间的配合,还有一些整定系数等。最后的结果很有可能是你的电缆偏小。
    另外,既然是桥架敷设,为何又是 SC100 呢?
    2007-04-06 13:13:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。