土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用喷淋系统的充水时间计算?快速排气阀管径?

预作用喷淋系统的充水时间计算?快速排气阀管径?

发布于:2007-04-05 19:31:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
预作用喷淋系统的快速排气阀管径多少?一般的自动排气阀,因为只是非火灾时充水,所以管径好像都是DN25。可是预作用系统时系统的充水时间不超过2min.这个充水时间怎么计算?本管网比较小,计算下来总体积不超过2m3,设计流量是21L/s,那么充水时间是不是2000/21=95s?如果还是采用DN25的快速排气阀,21L/s的情况下排气阀流速是42m/s,是不是太大了?是计算错误还是需要增加快速排气阀管径,或是增加快速排气阀数量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamtony521
    iamtony521 沙发
    dn50排气阀。。。。。。。
    2008-10-23 08:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • cedarzhou
    cedarzhou 板凳
    有做过的兄弟吗?
    2007-04-06 08:59:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 692 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,关于喷淋流量~

本来由于设计到一个中危险级的厂房,它的喷水强度为(8L/min.平方米),作用面积为160平方米。按作用面积内喷头一个一个计算下来大概流量为(28L/S)。而8*160/60=21.3333L/S,28/21.33333=1.3,现做到一个轻危险级的工程它的喷水强度为(4L/min.平方米),作用面积为160平方米,它的流量是否大概为1.3*4*160/60=14L/S.还是非得按作用面积内喷头一个一个计算。~~~~~~~~~谢谢

回帖成功

经验值 +10