请教,关于喷淋流量~

发布于:2007-04-05 15:08:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本来由于设计到一个中危险级的厂房,它的喷水强度为(8L/min.平方米),作用面积为160平方米。按作用面积内喷头一个一个计算下来大概流量为(28L/S)。而8*160/60=21.3333L/S,28/21.33333=1.3,现做到一个轻危险级的工程它的喷水强度为(4L/min.平方米),作用面积为160平方米,它的流量是否大概为1.3*4*160/60=14L/S.还是非得按作用面积内喷头一个一个计算。~~~~~~~~~谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    1.你的粗算是按照老规范叫做估算法,严格要求新规范已无估算法.
    2.你的值兴许差不多,但你喷头布置不能过密,管径不能太小.
    2007-04-06 15:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • 水人1号
    水人1号 板凳
    是的~严重危险级的喷淋我想是该另外算的~因为作用面积不同,喷头数量就差别很大。算过大概要80~90L/S谢谢你们
    2007-04-06 08:09:06

    回复 举报
    赞同0