车库防排烟问题探讨

发布于:2007-04-05 19:25:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我最近作了一个地下车库排烟,由于层高较高,5米,依据03年技术措施算换气量可以按3米算,可我院一般做的是按实际高度计算,大家谁能给出合理的答案呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • snowping
    snowping 沙发
    同意2楼的说法.按实际高度,以换气次数来计算.
    2007-04-07 13:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • wjhjjj
    wjhjjj 板凳
    通风按3m,排烟按实际高度,但两者风速不同,排烟风速大些。先按3m层高计算通风,然后较核排烟风速。
    2007-04-06 17:32:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。