冷逐时负荷系分享-另急问有没有同样的冬季热符合系数

发布于:2007-04-05 10:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
逐时负荷计算参考系数表
下表给出几种类型建筑的逐时负荷系数,可依此计算典型设计日逐时冷负荷。表中以峰值小时负荷为1,这样,计算或估算出峰值小时负荷以后,就可根据建筑物类型取表中所列数值得出典型设计日逐时冷负荷。注意:影响逐时冷负荷的因素颇多,即使完全相同的建筑,朝向不同,其逐时负荷分布也不相同;再者,我国各地区各类建筑空调逐时运行负荷尚未全面调查统计,因此,表中所列数据仅供估算参考。
时间 写字楼 宾馆 商场 餐厅 咖啡厅 夜总会 保龄球
1 0.16
2 0.16
3 0.25
4 0.25
5 0.25
6 0.5
7 0.31 0.59
8 0.43 0.67 0.4 0.34 0.32
9 0.7 0.67 0.5 0.4 0.37
10 0.89 0.75 0.76 0.54 0.48 0.3
11 0.91 0.84 0.8 0.72 0.7 0.38
12 0.86 0.9 0.88 0.91 0.86 0.4 0.48
13 0.86 1 0.94 1 0.97 0.4 0.62
14 0.89 1 0.96 0.98 1 0.4 0.76
15 1 0.92 1 0.86 1 0.41 0.8
16 1 0.84 0.96 0.72 0.96 0.47 0.84
17 0.9 0.84 0.85 0.62 0.87 0.6 0.84
18 0.57 0.74 0.8 0.61 0.81 0.76 0.86
19 0.31 0.74 0.64 0.65 0.75 0.89 0.93
20 0.22 0.5 0.5 0.69 0.65 1 1
21 0.18 0.5 0.4 0.61 0.48 0.92 0.98
22 0.18 0.33 0.87 0.85
23 0.16 0.78 0.48
24 0.16 0.71 0.3

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rob_su
    rob_su 沙发
    这样打出来应该没多大作用的,查一下书好点吧。。。
    2007-04-05 15:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • moneylee888
    moneylee888 板凳
    另急问有没有同样的冬季热符合系数(回复 0 | 人气 2)

    谢谢啊 我采鸟不知道 谢谢了啊