来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
公司新建一办公楼,四层,采用新风加风机盘管系统,每层单独设置一台特灵吊顶式新风机组,风量2,500CMH左右,通过共用新风道从屋面取新风,原来设计有一台屋顶式送风机,往新风道里送风,但运行后发现噪音太大,遂将送风机拆除,单靠各楼层的新风机组吸入新风。现在又发现新风机组的过滤器检修空间不够,无法从侧面抽出更换,遂考虑去掉新风机组里的过滤器,改为在总新风道上加一个可抽出式过滤器,不知道有没有人用过这样的产品,各位认为可行吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
bluebull
沙发
对于过滤器更换的问题,我初步考虑在屋面上做一台除效过滤器箱(室内没有空间了)。这样过滤器可以选截面积大一点的,减小面风速,减小阻力损失,再在过滤箱上设检修门,方便将来过滤器更换,防水效果也会好一些。现在新风机上的过滤器,只能一小段一小段的用切割机割掉了,麻烦哪!前面不是我做的设计和施工,我不幸的被抓来收尾,满目疮痍,惨!
2007-04-06 23:10:06
赞同0
-
tongzhoulihuaa
板凳
朋友们好:
2007-04-06 23:03:06
赞同0
加载更多回复 举报