土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV 1250KVA变压器改为6KV运行

10KV 1250KVA变压器改为6KV运行

发布于:2007-04-04 21:10:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV 1250KVA变压器改为6KV运行容量是多少?
电流呢?请高手详细解释!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    一般不宜。
    10KV变压器如果原为Y/Y-12,可以将原边改成△,容量不变。但需要吊芯,由专业人员进行,且原有分接无法使用。在电压波动时无法调节。不建议如此改动。
    如果直接接入6KV那么次级电压线变成240V。
    建议返厂重新加工改造。
    2007-04-12 19:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • liuhaidong8210
    不能笼统的说不可以
    2007-04-12 18:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流电流互感器的极性问题

交流电流互感器的一二次侧都标明有K1和K2,现在问:1、一次侧K1接电源K2接负载,二次侧是K1接表计的进线端还是K2?2、在电流互感器内,假设一次侧电流从K1流向K2,二次侧是从K1流向K2还是从K2流向K1?