土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 控制模块分散安装的缺点有哪些?

控制模块分散安装的缺点有哪些?

发布于:2007-04-04 17:18:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
为适应形势需要,几乎所有厂商生产的控制器的报警回路都可以混合编制,即探测器与控制模块共用二总线。可以根据现场需要,就近将控制模块安装被控设备的周围区域。从设计角度看,确实方便。但实则不然,为什么呢?因为现代建筑的装饰效果讲究的就是整体协调性、美观性,为适应装饰的完美,不得不将大量的模块隐蔽安装。这就造成了日后维护的极大不便,甚至在有些工程里,模块安装完毕后被装饰完全封闭了,根本找不到,或者要想找到必须拆除一些吊棚、假墙等。从而把设计的方便变成了维护的不便。

所以,在绝大多数的设计中应该采用控制模块相对集中布置比较合理。对日常检查、管理、维护都是有益的。缺点是造成一些管道线路的增加,但总体来讲,利大于弊。

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾探测器编码的探讨

随着探测技术的不断发展,探测器的寻址方式也出现了不同的技术种类,按照类别分有二进制的和三进制的二种,按照形式分有硬地址拨码、自适应定码、固化式及主机指定式。二进制是绝大多数厂商采用的稳定的技术,三进制只有极少数厂商采用(定码较二进制复杂,尤其对安装者不太有利,费时)。自适应定码是指探测器安装完毕后,由报警控制器主机按照先后顺序寻找探测器,每找到一个,即按照先后顺序排码。然后进行调试工作。这种定码形式给调试工作带来无比的麻烦,因为每产生一次故障、断路、短路,控制器都要重新排序一次,也就是说某个探测器在调试过程中可能要分配给几个不同的号码,直至调试完毕才最终确定它的号码,同时,在以后的工作中,如果发生改造的事情,又需进行一番折腾。最不可取!

回帖成功

经验值 +10