小女子请教各位大虾厨房排烟的问题学校食堂的厨房,一共四层,每层140M2,3.9M高,计算总排风量为140*3.9*4*35=76440,由罩子排风量为76440*0.65=49686,设计一个由一层通四层屋面的排烟道,静尺寸为1M*1M,每层的烟气由罩子吸入,通过钢板风道通入烟道,在四层屋面再设一台离心风机,风量为50000,起诱导作用,另外35%全面换气就由窗户自然通风解决,80%的补风部分从食堂进入,但是我看技术措施上说厨房排风系统不宜用一个系统,请教高手,这样的系统会不会有问题,还有我计算的50000风量在竖向风管1000mm*1000mm中风速为16M/S,是不是偏大了,但是建筑就给留这么大一个井,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sngqngx
沙发
楼主呀,为何不继续上传呢?我正需要这本书呢,快上传好不好呀,多谢!
2008-07-06 20:32:06
赞同0
-
wgj1207
板凳
是啊,只上传一部分怎么解压呢。
2007-04-13 23:36:13
赞同0
加载更多回复 举报