现有一个项目使用板式换热机组.饱和蒸汽压力为0.5MPa(绝对压力),换热量为3000KW.请问蒸汽耗量是多少?最好有计算公式.另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?请大家帮忙解答.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gaofeng-ha
    gaofeng-ha 沙发
    既然都没有人回答,那我来说吧
    公式:蒸汽耗量=热量/(饱和蒸汽压力对应的蒸汽焓值-凝结水焓值)
    具体为:G=Q/[277.7*(h-4.187tn)]
    G:蒸汽耗量 t/h
    Q:被加热水热量(W)
    h:对应压力饱和蒸汽比含(Kj/Kg) 此项可查饱和蒸汽参数表取得
    tn:流出板换的凝结水温度 摄氏度
    2008-10-16 09:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyanling2008
    蒸汽的温度一定得高于另一侧的低温水进水口温度,至于蒸汽量得考虑蒸汽焓值和冷凝水焓值