高层地下室排烟困惑

发布于:2007-04-03 09:17:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一18层民用建筑(带地下1层),防烟楼梯间及电梯前室地上部分均满足自然排烟要求,地下1层内走道超20米需排烟,地下1层防烟楼梯间满足自然排烟,而地下1层电梯前室不满足自然排烟。由于条件所限地下1层电梯前室不能加压送风,问各位专家能不能地下1层电梯前室排烟和地下室内走道一起排?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cosine_yu
    cosine_yu 沙发

    我认为风量不能小,要根据高规执行,但是建议采取泄压装置
    2007-04-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • ssl_1979
    ssl_1979 板凳
    考虑正压送风,将风机设在离前室较近的位置,将风管引至前室,开个风口,就可以了。注意弯头不宜过多,导致风机压头过大。
    2007-04-13 20:02:13

    回复 举报
    赞同0