土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 每层开启门的总断面积是啥意思

每层开启门的总断面积是啥意思

发布于:2007-04-02 19:44:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按照《上海市民用建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2000计算,加压送风机的送风量应由保持加压部位规定正压值所需的送风量,门开启时保持门洞处规定风速所需的送风量以及采用常闭送风阀门的总漏风量三部分组成。
  (2).开启时保持门洞处规定风速所需的送风量

L2=FvN2*3600 (4)

  F—每层开启门的总断面积,m2
  v—门洞断面风速m/s取0.7-1.2m/s
  N2—开启门的数量,当采用常开风口时,20层及以下取2,20层以上取3,当采用常闭风口时,取1。

 
-------------
L2里面的 F每层开启门的总断面积 究竟是什么什么意思?
如下面图所见的,是1 2 3 4 5里面哪几个门,还是是其它的门?

1175514350071.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mengnan110
    mengnan110 沙发
    我也觉得是1,2麻烦版主大人出来解惑一下
    2008-10-07 18:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • mengnan110
    mengnan110 板凳
    我也想知道啊,哪位高手指导一下
    2008-10-07 15:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共建筑卫生间的通风有哪些做法?

卫生间通风包括自然通风和机械通风两种方式。希望通过本帖得到大家的指点,并不局限于一种通风方式。下面的1~3所谈均指机械通风而言。1.公建卫生间的机械通风按换气次数法计算风量,n=5~10次/h。2.方案一:各卫生间内均设排气扇,屋顶集中设总排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。总风机与各排气扇联动控制,只要有一台排气扇开启,则总排风机就开启;当没有排气扇开启时,总风机处于停机状态。3.方案二:各卫生间设排气风口,屋顶集中设排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。通风时,排风机总处于全负荷开启;不通风时,排风机关闭。