发布于:2007-04-02 14:52:02
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
卫生间通风包括自然通风和机械通风两种方式。希望通过本帖得到大家的指点,并不局限于一种通风方式。
下面的1~3所谈均指机械通风而言。
1.公建卫生间的机械通风按换气次数法计算风量,n=5~10次/h。
2.方案一:各卫生间内均设排气扇,屋顶集中设总排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。总风机与各排气扇联动控制,只要有一台排气扇开启,则总排风机就开启;当没有排气扇开启时,总风机处于停机状态。
3.方案二:各卫生间设排气风口,屋顶集中设排风机,室内排风通过排风竖井,排至室外。通风时,排风机总处于全负荷开启;不通风时,排风机关闭。
方案一和方案二中做法中存在的问题:哪怕末端只有少数房间需要排气时,风机也处于全负荷运转状态,这样就存在电能的浪费。
4.要问的问题:a、风机与风扇的联动是否有变频调控的措施?
b、多大规模的排气量适宜采用变频节电措施?使用变频装置的造价如何?
c、请问有无其他机械通风方案?自然通风方案?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报