各位有没有见过下面图纸中的烟道连接方式,这种连接可靠吗?有没有什么理论依据?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第二种情况如二楼所说,不用设置防火阀.
第一种情况,看你风机位置来定,有风机房的,在过机房处设置280排烟防火阀(风机前可以省去排烟防火阀,个人意见,欢迎讨论)。没有设置机房的在风机前设置280排烟防火阀!!