0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
发电机房,配电房通风问题1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)2.储油间排风是否当作事故排风使用3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火求高人帮助。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
fine_2009
沙发
单风机直灌式对于层数太多的应该不太合适。楼主的多个风机方案我认为是可行的,但应考虑象7楼说的问题应考虑,还应考虑不影响人员通行。另外,我认为没必要层层设置,隔个三到五层设一个应该就可以达到要求。
2012-10-10 10:55:10
赞同0
-
zhichaocui
板凳
这样的老楼的改造,想经济又想效果好是很难实现的,,,如果它还是一类公建,建议楼主作图时在设计说明中写明“该施工图防排烟部分须经消防部门认可后再施工”,以免惹上不必要的麻烦,,,
2012-10-09 15:37:09
赞同0
加载更多其实最根本的,无论什么方案,最后要能消防通过,所以消防部门的意思很重要。万不能等我们施工后他们才发话说不行。
回复 举报
回复 举报