1.设置气体灭火的发电机房储油间的通风是按5次考虑还是12次考虑(措施说≥5次)
2.储油间排风是否当作事故排风使用
3.储油间排风是否可以排入发电机房的排风井(发电机排风直接接入,储油间排风是否可以直接接入)
4.发电机房是否需要做平时的通风(现已设进风,发电机排风直接接入排风井)
5.采用自然排烟的配电房是否可以用七氟丙烷作为气体灭火
求高人帮助。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • tedaczd
    tedaczd 沙发

    储油间不能做事故通风。首先 什么是事故 比如漏油 排风加大次数没用,关键是风机常转,着火 加大排风是助燃 反正储油间不可能算经常有人。规范规定是要求风机常转的,比如GB50016-2016之9.3.16条,燃油锅炉房是要求风机常转的